Тема: Обязательно ли использовать кабель с индексом нг-LS?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Обязательно ли использовать кабель с индексом нг-LS?

    В согласовании электропроекта квартиры было отказано, так как используется кабель ВВГнг, а на основании ГОСТ Р 53315—2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ таблице 2, только Исполнение нг-LS. Это так?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    На каком основании и кто Вас заставляет согласовывать проект электроснабжения квартиры?


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    на основании ГОСТ Р 53315—2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ таблице 2, только Исполнение нг-LS. Это так?
    Полная чушь. Кратко ответ можно сформулировать так:
    · Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
    · Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573.
    · Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):
    …10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000) ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2;
    ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.

    Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.

  3. #3
    Alkhr
    Гость
    Я тоже интересовался этим вопросом и наткнулся на некоторые темы форума где говорится что для скрытой проводки годится ВВГнг, а для открытой надо ВВГнгLS, но вот ни в ПУЭ, ни в других документах не нашел обоснования. Укажите пожалуйста где мне смотреть...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Укажите пожалуйста где мне смотреть
    СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
    п. 14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
    ________________
    1. Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.

    п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

    ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

    Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
    8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Уважаемые эксперты - просветите!

    Помнится где-то тут на просторах форума читал что кабьель NYM не годится для электромонтажа в квартире, так как не имеет сертификата пожарной безопасности, когда ВВГнгLS имеет все сертификаты...

    Вопрос:
    Держу перед собой сертификаты
    1: Сертификат на ВВГнгLS фирмы АЛЮР
    СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ФЗ РФ ОТ 22.07.08 №123-ФЗ... СТАТЬЯ 82, ПУНКТ 8 В ЧАСТИ ТРЕБОВАНИЯ К НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ ГОРЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ А И A F/R С ПРЕДЕЛОМ ГОРЕНИЯ ПРГП 1 ПО ГОСТ 53315-2009, РАЗДЕЛ 4

    2: Сертификат на NYM фирмы Севкабель
    СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫМ ФЗ РФ ОТ 22.07.08 №123-ФЗ... ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТ Р 53315-2009 (КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРГО 1), ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007, ГОСТ 12.2.007.14-75 (П.2)

    Формулировки немного разные, но у того и у другого написано что соответствует требованиям пожарной безопасности и регламенту...
    Так можно применять NYM для электромонтажа проводки в квартире?

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так можно применять NYM для электромонтажа проводки в квартире?
    Можно. Кабель NYM по техническим параметрам не пригоден только для групповой прокладки и в пучках.
    Характеристики:
    Кабель NYM (НУМ) (ТУ 3521-009- 05755714-98) соответствует кабелю NYM (стандарт Германии DIN 57250)
    Кабель силовой негорючий NYM. ГОСТ 16442-80, ГОСТ 24183-80, ТУ 3521-009-05755714-98.
    Область применения:
    Кабель предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.

    Силовой кабель NYM применяется в промышленности и быту для стационарного монтажа электропитания. NYM используется в сухих, влажных и мокрых помещениях, как для наружной, так и для скрытой проводки в штукатурке, кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон.
    Применение вне помещений допускается только в отсутствие прямого воздействия солнечного света.
    Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
    Запрещается открытая прокладка кабеля в земле.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Что такое групповая прокладка и в пучках? Кабель проложен по одному в гофре скрыто в штробах стен и за подвесными потолками, куча кабелей приходит в щит соответственно... Допустимо?

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    куча кабелей приходит в щит соответственно..
    Они у Вас идут все в гофре, отдельно друг от друга. Так, что можно. А пучками-это когда все кабели соприкасаются один с другим.