Уличное освещение установлено таким образом, что светит в квартиру на втором этаже, ночью спать невозможно. Что делать?
Уличное освещение установлено таким образом, что светит в квартиру на втором этаже, ночью спать невозможно. Что делать?
Alkhr, Hrom, Ваши шутки были-бы понятны, если бы Вы привели дальше Нормативный документ, чтобы помочь человеку, обратившемуся за помощью. А так, просто треп.
Hrom, не советую флудить в темах. Отвечайте по существу, ссылаясь на НТД, в противном случае Вам зашторят окно на данном форуме.
Для ограничения засветки окон требуется устанавливать светильники с ограниченными значениями силы света в направлении окон. Вам необходимо обратиться с жалобой в управляющую компанию, пи отказе решить проблему, пишите в СЭС.
СП 52.13330.2011 Естественное и искуственное освещение
7.82. Уровни суммарной вертикальной освещенности на окнах жилых зданий, создаваемые всеми видами установок наружного освещения, включая уличное, архитектурное, рекламное и витринное, не должны превышать значений, приведенных в таблице 27.
Таблица 27 Нормируемые значения вертикальной освещенности на окна жилых зданий
7.83. На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.
7.84. В целях ограничения засветки окон следует применять светильники с ограниченными значениями силы света в направлении окон или светильники с экранирующими решетками.