Тема: Возможно ли положить в дом только две фазы?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможно ли положить в дом только две фазы?

    В щите у столба вход 380 В, автомат, счетчик , узо, система заземления TN-C-S. К дому проложен кабель бронированный 4*16, а нужен 5*16.Возможно ли пустить в дом только две фазы? И возможно ли проложить отдельно провод заземление, что бы ввести три фазы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    К дому проложен кабель бронированный 4*16, а нужен 5*16.
    Кабель проложен в земле?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможно ли пустить в дом только две фазы?
    Так делать нельзя.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    возможно ли проложить отдельно провод заземление, что бы ввести три фазы?
    Возможно, но в непосредственной близости с кабелем. Вскрываете траншею с уложенным в неё кабелем и прокладываете одножильный кабель РЕ, закрепив его к бронированному кабелю при помощи хомутов. ПУЭ, 1.7.128. В системе TN для обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.

    Обязательно на вводе в здание необходимо установить повторное заземление РЕ-проводника. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Андрей
    Гость
    БЛАГОДАРЮ ВЛАДИМИР ЗА ОТВЕТ !!! НО ВСЕ ЖЕ ........ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЕСТИ ТОЛЬКО ДВЕ ФАЗЫ?.... ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭТО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.....тем более одна фаза менее 200вольт...и 380 хозяину не нужно в доме ................ХОТЯ МЕСТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ДАКАЗЫВАЛ , ЧТО ЭТИМ КАБЕЛЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ДОМ (ПОД ЗЕМЛЕЙ) ТРИ ФАЗЫ......ТОЛЬКО УЗО НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ В ДОМ(ГАРАЖ ПОД ДОМОМ)
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 23.03.2013 в 02:15.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    НО ВСЕ ЖЕ ........ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЕСТИ ТОЛЬКО ДВЕ ФАЗЫ?
    Может произойти перекос фаз.
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭТО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.....тем более одна фаза менее 200вольт...и 380 хозяину не нужно в доме
    Потребителю надо было думать головой, прежде чем прокладывать 4-х жильный бронированный кабель. В таких случаях обращаются к специалистам, которые изготовили бы проект электроснабжения, на основании которого прокладывали бы 5-и жильный кабель.
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    .ХОТЯ МЕСТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ДАКАЗЫВАЛ , ЧТО ЭТИМ КАБЕЛЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ДОМ (ПОД ЗЕМЛЕЙ) ТРИ ФАЗЫ
    Много таких местных электриков, которые дают советы, но отвечать и страдать придётся собственнику.
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    ТОЛЬКО УЗО НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ В ДОМ(ГАРАЖ ПОД ДОМОМ)
    Переносить в дом надо весь щит учёта, а не одно УЗО.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Андрей, ознакомьте своего электрика с требованиями ПУЭ, 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    380 хозяину не нужно в доме
    Кто решает, что нужно потребителю, а что не нужно? Сегодня у него нет оборудования на 380, а завтра потребуется. И что тогда?
    Андрей, а кто допустил косяк?

  7. #7
    Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Кто решает, что нужно потребителю, а что не нужно? Сегодня у него нет оборудования на 380, а завтра потребуется. И что тогда?
    Андрей, а кто допустил косяк?
    КОСЯК ДОПУСТИЛ ХОЗЯИН ДОМА ...РЕШИЛ БЕЗ ПРОЕКТА ПРОВЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО КАБЕЛЬ В ГАРАЖ...

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
    КОСЯК ДОПУСТИЛ ХОЗЯИН ДОМА ...РЕШИЛ БЕЗ ПРОЕКТА ПРОВЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО КАБЕЛЬ В ГАРАЖ
    Так пусть исправляет свою оплошность. Вскрывает траншею и перекладывает кабель.

прочая информация