Тема: Почему счетчик накручивает больше показаний?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Почему счетчик накручивает больше показаний?

    У нас есть база, мы берем электроэнергию у частной компании, расположенной от нас на 250м. Там стоит счетчик трехфазный энергомера до 100 А прямого включения. На самой базе есть несколько арендаторов, которым мы раздаем энергию через аналогичные счетчики, около 25000-35000 кв потребляется за месяц, При этом где-то теряется от 3000-6000 кв в месяц. При замере выяснилось, что нагрузка 150 А. Возможно ли, что из-за этого основной счетчик накручивает больше показаний? Если да, то какой нам счетчик надо установить? Помогите ,пожалуйста, советом, а то за год такая сумма набегает. Возможность левого подключения исключена, проверено.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При этом где-то теряется от 3000-6000 кв в месяц.
    А потери в кабельной линии Вы не берёте в расчет? На кабельной линии в 250 метров они будут существенны. Установите контрольный счётчик у себя на вводе, тогда будете видеть реальную картину потребления электроэнергии на базе.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При замере выяснилось, что нагрузка 150 А. Возможно ли, что из-за этого основной счетчик накручивает больше показаний?
    При таких перегрузках счетчик должен сгореть. Как проводили измерения?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    какой нам счетчик надо установить?
    Установите счетчик с трансформаторами тока.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможность левого подключения исключена, проверено.
    А не рассматривали вариант использования каким-то недобросовестным арендатором неодимового магнита?