Тема: Какой должна быть форма фундамента опор ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой должна быть форма фундамента опор ВЛ?

    Интересует более подробное описание про котлованы опор и фундамент заливной. Опыта монтажа опор никогда не было. А по проекту 9 опор СП-400-9,0 у них подземная часть 2 метра, высота 9 метров. По проекту 1,3 куба бетона на одну опору. Какой должна быть форма фундамента, если используется воздушка СИП?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какой должна быть форма фундамента, если используется воздушка СИП?
    Основные параметры фундамента определяются расчётом и зависят от зоны эксплуатации опор (ветровой зоной), высотой опоры, характеристиками грунта и другими факторами.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А по проекту 9 опор СП-400-9,0 у них подземная часть 2 метра, высота 9 метров
    В проекте должны были указать параметры фундамента.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Интересует более подробное описание про котлованы опор и фундамент заливной.
    Роется котлован, в Вашем случае 1,5 х 1,5 метра, в центре котлована бурится отверстие под опору на 0,5 метра, устанавливается опора с креплением к стенкам котлована при помощи арматуры, выравнивается и заливается бетоном.