Тема: Установить дифавтомат или обычный автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Установить дифавтомат или обычный автомат?

    Подскажите пожалуйста, в квартире на осветительные группы с/у и влажных помещений типа постирочной требуется установить дифф или можно обычный автомат защиты, есть какие либо требования ПУЭ на эту тему?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    есть какие либо требования ПУЭ на эту тему?
    ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

    п. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
    Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
    ♦ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IРХ7;
    в зоне 1 - IРХ5;
    в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    ♦ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    ♦ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    ♦ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    ♦ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

    ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701
    ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
    701.55. Прочее стационарное электрооборудование.
    Эти требования не относятся к электроприборам, если они подключены к источнику питания системы БСНН в
    соответствии с требованиями 411.1, 411.1.4.3 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 или к источнику питания системы ЗСНН
    согласно требованиям 411.1, 411.1.5.1, 411.1.5.2 ГОСТ 30331.3/ГОСТ 50571.3.
    В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.
    В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.
    В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.