    В чем отличие DS202 от DS941?

    В чем отличие DS202 от DS941, я всегда ставил на розеточные группы DS941, это дифф автомат двухполюсной.
    Смотрю на сайте ABB DS202 - это четырехполюсной дифф - странно выглядит, чем он лучше или вообще в чем отличие, интересно почему по проекту решили ставить именно такие?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Дифференциальные автоматы ABB DSH 941 совмещают в себе функцию защиты от токов замыкания на землю, типичную для устройств защитного отключения (УЗО) и функцию защиты от перегрузок и коротких замыканий, типичную для модульных автоматических выключателей, также защищают от риска возгорания при длительном воздействии токов утечки и имеют самозащиту до максимального значения тока короткого замыкания, указанного на маркировке.
    Преимущества
    Благодаря совмещению устройства защитного отключения (узо) и автоматического выключателя в одном корпусе дифференциального автомата, возможно, существенно сэкономить место на DIN-рейке и упростить схему разводки внутри распределительного щита.
    Дифференциальные автоматы серии ABB DSH 941 имеют следующие особенности:
    - имеется возможность подключения дополнительных аксессуаров (расцепителей, контактов и т.п.)
    -позволяют осуществлять подключение шин и питающего напряжения как к верхним, так и к нижним зажимам.
    -имеется возможность подключения как одножильных, так и многожильных проводников.

    Дифф автоматы DS202 представляет собой единое устройство, состоящее из двух-, трех- или четырех полюсного автоматического выключателя, который в заводских условиях соединяют соответственно с двух-, трех- или четырех полюсным устройством дифференциального тока.
    Для выполнения функции защиты от сверхтока АВДТ DS 202 оснащают расцепителем сверх тока прямого действия, который включает в себя:
    • тепловой расцепитель перегрузки с обратно-зависимой выдержкой времени, срабатывание которого зависит от теплового действия протекающего через него электрического тока;
    • электромагнитный расцепителя короткого замыкания, вызывающий размыкание АВДТ DS202 без выдержки времени.

  3. #3
    SaFX
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В чем отличие DS202 от DS941, я всегда ставил на розеточные группы DS941, это дифф автомат двухполюсной.
    Смотрю на сайте ABB DS202 - это четырехполюсной дифф - странно выглядит, чем он лучше или вообще в чем отличие, интересно почему по проекту решили ставить именно такие?
    Главное отличие DS202 от DS941 это:
    во-первых, ПКС у DS202 Icn=6кА - у DS941 Icn=4,5кА (кстати, DS941-снято с производства, замена DSH941r);
    во-вторых, не правильно писать "ABB DS202 - это четырехполюсной дифф", DS202 - это двухполюсный АВДТ (2p). (просто он занимает 4 модуля на DIN-рейке).
    DS941 (DSH941r) - однополюсный+N (1p+N). В этом тоже у них отличие, т.е. DS202 ,без разницы, какой полюс "Ноль", какой - "Фаза". А у 941 - указано, где "N", (т.е. на этот полюс нельзя подключать фазу).
    в-третьих, цена DS202 в раз 5-ть больше, чем у DS941.

    На группы розеток вполне достаточно DS941r, если надо Icn>4.5кА, то посоветую DS201. Занимает 2 модуля на DIN-рейке, Icn=6кА.

  4. #4
    VIPer
    Гость
    Зачем тогда DS202 он занимает много места, стоит дорого, зачем его вообще использовать в проекте, если есть DSH941 или DS201?

  5. #5
    SaFX
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Зачем тогда DS202 он занимает много места, стоит дорого, зачем его вообще использовать в проекте, если есть DSH941 или DS201?
    Это зависит от проектировщика: ему лень/некогда смотреть каталоги, обновлять их. Делает по шаблону какого-нибудь старого проекта, а там стоит DS202, пускай оно и стоит. Он не будет задаваться вопросом, а зачем токовый расцепитель в нулевом проводнике в сети TN-C.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от SaFX Посмотреть сообщение
    Это зависит от проектировщика: ему лень/некогда смотреть каталоги, обновлять их. Делает по шаблону
    Присоединяюсь к данному мнению и полностью согласен с SaFX.

  7. #7
    Карл
    Гость
    А как же "раздуть смету"?