Тема: Почему моргает свет, когда я подключаю к розетке сварочный аппарат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Почему моргает свет, когда я подключаю к розетке сварочный аппарат?

    Я живу в сельской местности. Проводка везде алюминиевая, советская со времён постройки домов. Я купил сварочный инвертор jasic однофазный, мощность по паспорту 7 kVa . Почему, когда я запитываюсь от трёхфазного счётчика (до счётчика 4 мм2) ни в доме, ни по улице свет не моргает. А если подключаюсь у кого-нибудь дома с розетки, то когда варишь, моргает свет. Почему моргает свет, может из-за сечения? Если сечение на вводе было больше, то свет не моргал бы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вы не имеете право подключать очень мощное электрооборудование к розеткам, так как они рассчитаны на 10 - 16А.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если сечение на вводе было больше
    Сечение кабеля должно быть не менее 6 мм2 при скрытой электропроводке. Ознакомьтесь вот с этой темой "Чем объяснить различие в допустимых величинах протекающего тока по кабелю?".

  3. #3
    eagle
    Гость
    Свет моргает из-за большого падения напряжения на относительно тонких проводах "у кого-нибудь дома" - вы сварочником просто сажаете эту слабую сеть.
    Другое дело когда вы подключаетесь к более мощной сети (4 мм2) - падение напряжения меньше, остальные электроприборы (лампочки) ничего не чувствуют.

  4. #4
    mimoza
    Гость
    Для решения проблем связанных со слабой сетью (да и для множества других)
    существует уникальное (пока всё ещё, хотя продаётся уже несколько лет) устройство.
    Конкретизировать пока не буду дабы рекламщиком не посчитали.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от mimoza Посмотреть сообщение
    существует уникальное (пока всё ещё, хотя продаётся уже несколько лет) устройство
    Расскажите, что за устройство?

  6. #6
    mimoza
    Гость
    Я бы дал ссылку - покажите где без нарушения правил можно её разместить.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Если ссылка в тему, размещайте здесь.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Прочитал инфу по о этом приборе, но он не сможет помочь в данной ситуации, которая описана в этой теме.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Не пойму, к чему эта ссылка

  10. #10
    mimoza
    Гость
    Оно сперва и разрабатывалось для сварщиков но получилось для "всех". Если напруга в сети при попытке варить падает вольт на 30, то без проблем, хотя я думаю и при более больших падениях оно справится (с падением в 30В есть заснятое видео). Если в друг на сайте небыло сказано, то, знайте, что к нему в таких случаях требуется конденсатор (100мкФ на 1кВт).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения