Тема: Кто должен был оформлять наряд-допуск?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Кто должен был оформлять наряд-допуск?

    При работе в РП 10кВ, по восстановлению кабельной линии, присутствовал мастер участка по обслуживанию электрооборудования, но всей работой на месте руководил непосредственно главный энергетик (в чьем подчинении и находится мастер). На данные работы не был оформлен наряд допуск, не были проведены инструктажи с членами бригады, работы проводились на отключенной кабельной линии 10 кВ. Кто ответственен за нарушение правил (в частности, производство работ без наряда допуска и без проведения целевого инструктажа) в данной ситуации, гл. энергетик или мастер участка? По объяснению членов бригады и мастера, гл. энергетику было предложено оформить все работы в наряде, но он отказался, а гл. энергетик в объяснительной кивает на мастера, мол оформлять в этом случае должен был мастер. Кого наказать? Какие пункты правил были нарушены?

  2. #2
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701
    Во время проведения работ с мегаомметром в электроустановках выше 1000В не был выписан наряд-допуск, работами руководил непосредственно главный энергетик, при выполнении работ так же присутствовал мастер участка по обслуживанию электрооборудования, работу выполнял ремонтный персонал участка по обслуживанию электрооборудования, но все указания давал только гл энергетик. Кто должен был оформить наряд допуск в данном случае, кто нарушил правила?

  3. #3
    Elktrik
    Гость
    Нарушили правила все без исключения,т.к.все являются ответственными за безопасное проведение работ. А наряд должно было выписывать лицо с группой 5,имеющие право на выдачу наряда-допуска в электроустановки до и выше 1000Вольт согласно приказа по предприятию.

  4. #4
    Elktrik
    Гость
    Интересная фраза:"было предложено выписат наряд,а он отказался",надо не предлагать,а требовать грамотного оформления работы.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    2.2.2. Число нарядов, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, определяет выдающий наряд.
    Допускающему и производителю работ (наблюдающему) может быть выдано сразу несколько нарядов и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним.
    2.2.3. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается действительным.
    2.2.4. Продлевать наряд может работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке.
    Разрешение на продление наряда может быть передано по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ, который в этом случае за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд.
    2.2.5. Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.
    2.2.6. Учет работ по нарядам ведется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (приложение N 5 к настоящим Правилам).

  6. #6
    Виталёс
    Гость

    Злость Ответственный руководитель ???

    Не чётко в правилах п. 2.1.5 прописано, в каких случаях назначается ответственный руководитель ? Толи речь идет об работах только в ЗРУ, ОРУ, т.к. стоит двоеточие после этой аббревиатуры и далее перечисление моментов ? Толи речь идёт и о других эл.установках в том числе и об ОРУ, ЗРУ ? Объясните мне глупому кто-нибудь, а то одни назначают, другие стесняются вписывать в наряд-допуск данного субъекта...

  7. #7
    Paul-Mar
    Гость
    В принципе, электроустановки подразделяются на открытые (ОРУ) и закрытые (ЗРУ) (ПУЭ п.1.1.3-1.1.4), поэтому речь ведется о любых электроустановках. А там уже согласно всех перечисленных положений (моментов) - необходимо назначать в любом случае при работах в электроустановках хоть до 1000В, хоть выше 1000В. Но в электроустановках до 1000В можно его не назначать, опять же если нет какого-нибудь из перечисленных ранее положений.
    Цитата Сообщение от Виталёс Посмотреть сообщение
    Не чётко в правилах п. 2.1.5 прописано, в каких случаях назначается ответственный руководитель ? Толи речь идет об работах только в ЗРУ, ОРУ, т.к. стоит двоеточие после этой аббревиатуры и далее перечисление моментов ? Толи речь идёт и о других эл.установках в том числе и об ОРУ, ЗРУ ? Объясните мне глупому кто-нибудь, а то одни назначают, другие стесняются вписывать в наряд-допуск данного субъекта...

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие пункты правил были нарушены?
    Открывайте и смотрите "межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).
    2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
    2.1. Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности
    2.1.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:
    оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы;
    оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
    2.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:
    выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
    ответственный руководитель работ;
    допускающий;
    производитель работ;
    наблюдающий;
    члены бригады.
    2.1.3. Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего).
    2.1.4. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV- в электроустановках напряжением до 1000 В.
    В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации.
    2.1.5. Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель, как правило, не назначается.
    Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
    Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV в электроустановках напряжением до 1000 В. В тех случаях, когда отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под надзором и управлением ответственного руководителя работ, выдающий наряд должен сделать запись об этом в строке "Отдельные указания" наряда (приложение N 4 к настоящим Правилам).
    Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
    с использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ;
    с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (п. 2.2.8 настоящих Правил), в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ;
    на КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта;
    по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ;
    в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ;
    по подключению вновь сооруженной ВЛ;
    по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ;
    на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой или числом цепей более 2, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением;
    при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке;
    по пофазному ремонту ВЛ;
    под наведенным напряжением;
    без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли;
    на оборудовании и установках СДТУ по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НУП (НРП), на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи.
    Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ и при других работах, помимо перечисленных.
    2.1.6. Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.
    Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п.2.1.11 настоящих Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен и 2.1.7. Производитель работ отвечает:
    за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;
    за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
    за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
    за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;
    за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;
    за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
    Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV.
    Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в п.п.2.3.7, 2.3.13, 2.3.15, 4.2.5, 5.2.1 настоящих Правил.
    2.1.8. Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках.
    Наблюдающий отвечает:
    за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде;
    за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
    за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлении, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;
    за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки.
    Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III.
    Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте.
    Его фамилия указывается в строке "Отдельные указания" наряда.
    2.1.9. Каждый член бригады должен выполнять требования настоящих Правил и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по охране труда соответствующих организаций.
    2.1.10. Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра.
    2.1.11. Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в соответствии с табл.2.1.
    Допускающий из числа оперативного персонала может выполнять обязанности члена бригады.
    На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.
    2.2. Порядок организации работ по наряду
    2.2.1. Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону радио - в трех экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефоне- или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью.
    В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.
    В зависимости от местных условий (расположения диспетчерского пункта) один экземпляр наряда может оставаться у работника, разрешающего подготовку рабочего места (диспетчера).