baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Прокладка уличного освещения.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    winerdragon
    Гость

    Прокладка уличного освещения.

    Добрый день всем. Клиент хочет сделать наружное освещение на бетонном заборе. Штробить 200 метров бетона не очень хочется, поэтому хочу проложить кабель по верху забора - там как раз есть расстояние между внутренней и внешней обшивкой. Вопрос в том - хватит ли просто кабеля типа ВКбШв 3х2,5 закрепленного клипсами-хомутами или все равно стоит проложить в трубе?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от winerdragon Посмотреть сообщение
    ватит ли просто кабеля типа ВКбШв 3х2,5 закрепленного клипсами-хомутами или все равно стоит проложить в трубе?
    Смотря на какой высоте будет выполняться прокладка кабеля. Свыше 2 метром разрешено прокладывать кабель без металлической трубы, а если ниже 2 метров, то Вы обязаны его защитить металлической трубой, стальным уголком и т. д. К этим требованиям относятся и прокладка бронированных кабелей.

    ПУЭ, 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
    кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
    кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
    конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
    кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

  3. #3
    winerdragon
    Гость
    и кстати почему металлические трубы? разве нельзя поиспользовать трубы ПВХ для электропроводки?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от winerdragon Посмотреть сообщение
    и кстати почему металлические трубы? разве нельзя поиспользовать трубы ПВХ для электропроводки?
    Если захотите проложить кабель на высоте ниже 2 метров, то обязаны защитить его металлической трубой или стальным уголком. Если выше, то можно прокладывать без защиты.
    Трубы ПВХ не обеспечивают защиту кабеля от механических повреждений.

  5. #5
    winerdragon
    Гость
    тогда следующий вопрос - а насколько необходим такой сильнозащищенный кабель? Может можно использовать что-то попроще?. Много вопросов задаю так как никогда не занимался уличной проводкой и знаю все только понаслышке?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от winerdragon Посмотреть сообщение
    Может можно использовать что-то попроще?
    Можете по забору, на высоте более 2 метров, проложить кабель ВВГнг.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Можете по забору, на высоте более 2 метров, проложить кабель ВВГнг
    Но всё равно, желательно кабель прокладывать в гофре, так будет надёжнее.

  8. #8
    winerdragon
    Гость
    забор высотой больше 3 метров

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Тогда смело прокладывайте кабель по верху бетонного забора, такой электромонтаж соответствует всем требованиям.

  10. #10
    winerdragon
    Гость
    гофра зимой не потрескается?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения