Тема: Периодичность электроизмерений на хлебозаводе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Периодичность электроизмерений на хлебозаводе?

    С какой периодичностью проводить измерения на хлебозаводе?
    Критерии: имеются металлические полы, мучная пыль, температура.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Всё зависит от типов помещений. В особо опасных помещениях хлебозавода требуется проводить не реже 1 раза в год, в остальных с периодичностью 1 раз в 3 года. ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 37. Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Критерии: имеются металлические полы, мучная пыль, температура.
    Помещения с металлическими полами относятся к помещениям с повышенной опасностью.
    Мучная пыль относится к нетокопроводящей и не может служить основанием для отнесения помещения к особо опасным.
    На основание ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    В помещениях на хлебозаводе, которые можно отнести к особо опасным, потребуется проводить измерения ежегодно.