Тема: Какой установить переключатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alkhr
    Гость

    Какой установить переключатель?

    для переключения источников питания на вводе собираюсь установить переключатель на 40А, далее вводной автомат на 40А, будет ли это удовлетворять законам селективности? или переключатель взять большего номинала (например на 63А)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    будет ли это удовлетворять законам селективности?
    Этот переключатель на вводе никакого отношения к селективности не имеет, но устанавливать в данном случае надо на 63 А, не меньше.