Тема: Кабельные линии для розеток и освещения

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Яна
    Гость

    Кабельные линии для розеток и освещения

    Здравствуйте! В деревянном деревенском доме от двух линий отходят и розетки, и светильники через распределительные коробки. Т.е.нет отдельной линии для розеток, отдельной для светильников. Этот порядок существует 40 лет, хотя провода, конечно, менялись. Насколько это грубое нарушение? Второй вопрос: обязательно ли на светильники пускать кабель в 1,5 кв, можно ли проложить, как и в остальных местах, 2х2,5. Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    Т.е.нет отдельной линии для розеток, отдельной для светильников. Этот порядок существует 40 лет, хотя провода, конечно, менялись. Насколько это грубое нарушение?
    Когда меняли кабельные линии, надо было прокладывать отдельными групповыми линиями, а не совместно розетки с освещением. СП 31-110-2003, п. 9.2. В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
    В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27).
    Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    Второй вопрос: обязательно ли на светильники пускать кабель в 1,5 кв, можно ли проложить, как и в остальных местах, 2х2,5.
    К светильникам должны прокладывать кабель с защитным РЕ проводником, то есть трёхпроводную линию. ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    п. 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    Второй вопрос: обязательно ли на светильники пускать кабель в 1,5 кв, можно ли проложить, как и в остальных местах, 2х2,5.
    Можно проложить кабелем 3х2,5 мм2, но зачем? Кабель 3х2,5 дороже кабеля 3х1,5. Какой смысл в этой подмене?

  3. #3
    Яна
    Гость
    Спасибо! Ну, поскольку на одной линии у нас и розетки, и светильники, то 2,5, чтобы проще было.
    Заземления нет у нас, поэтому "двушка".

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    Заземления нет у нас, поэтому "двушка".
    Это не отговорка. Вы обязаны установить контур заземления и перевести систему заземления TN-C на TN-C-S. ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  5. #5
    Яна
    Гость
    Большое спасибо.