    Просрочены ли протоколы эл. измерений?

    Подскажите, пожалуйста!
    Электроустановка была построена, были проведены эл. измерения и подготовлены протоколы, но приемка затянулась... На данный момент протоколам два года и Горсеть заставляет нас обновить эл. измерения перед тем принять эл. установку. Законно ли это?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vsv36 Посмотреть сообщение
    но приемка затянулась
    По каким причинам? Всё это время электроустановка эксплуатировалась?
    Цитата Сообщение от vsv36 Посмотреть сообщение
    На данный момент протоколам два года и Горсеть заставляет нас обновить эл. измерения перед тем принять эл. установку.
    Представители горсети правы, Вам требуется провести повторно электроизмерения и предоставить полную картину состояния электроустановки.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от vsv36 Посмотреть сообщение
    Электроустановка была построена, были проведены эл. измерения и подготовлены протоколы, но приемка затянулась...
    Тогда старые протоколы недействительны. Проводить необходимо непосредственно перед вводом в эксплуатацию, а не за два года до ввода. У Вас приёмо-сдаточные испытания, а не эксплуатационные.