Тема: Варочный цех без земли

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Олег
    Гость

    Варочный цех без земли

    Кафе в центре Москвы. Ввод АВВ 4х25. Снаружи здания заземление сделать нет тех. возможности, протянуть от ВРУ ооочень проблематично(точно даже не знаю есть ли там земля).
    Имею 2 трубы 1/2"( гор. и хол. вода) и стояк 2"(4 трубы).Разность потенциалов между оборудованием до 60в, между мойкой и варочной панелью 100в. Пока все живы(слава Богу).Что можно сделать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Можно внутри здания забить на небольшую глубину модульную штыревую систему заземления и использовать естественные заземлители, таким образом выполнить повторное заземление PEN-проводника и произвести его разделение на N и РЕ-проводники.

  3. #3
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Можно внутри здания забить на небольшую глубину модульную штыревую систему заземления и использовать естественные заземлители, таким образом выполнить повторное заземление PEN-проводника и произвести его разделение на N и РЕ-проводники.
    Скажите, а если использовать арматуру из стен или перекрытий как заземление,в жилом доме 9 этажей,не противоречит ли это пуэ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Скажите, а если использовать арматуру из стен или перекрытий как заземление,в жилом доме 9 этажей,не противоречит ли это пуэ?
    Прежде чем чего-то использовать, необходимо обследовать данные металлические конструкции, провести необходимые электроизмерения, а не тупо брать заземляющий проводник с арматуры здания. Вы обязаны выполнить требования ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

прочая информация