Тема: Как сделать заземление в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    KOLYA
    Гость

    Как сделать заземление в квартире?

    Здравствуйте. Хотел бы спросить, как в 9 этажном доме 1976 года постройки можно провести заземление TN-C-S или TN-S и сделать ли это возможно?

  2. #2
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от KOLYA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Хотел бы спросить, как в 9 этажном доме 1976 года постройки можно провести заземление TN-C-S или TN-S и сделать ли это возможно?
    Заменить 4-х проводный эл.стояк,на 5.

  3. #3
    KOLYA
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Заменить 4-х проводный эл.стояк,на 5.
    а если сделать заземляющий контур около подъезда и провести отдельный заземляющий кабель в стояке.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от KOLYA Посмотреть сообщение
    а если сделать заземляющий контур около подъезда и провести отдельный заземляющий кабель в стояке.
    Первым делом надо модернизировать ВРУ, установить шины РЕ и N. Затем смонтировать повторное заземление и присоединить заземлители к шине РЕ. Произвести разделение PEN. От шины РЕ проложить в стояке РЕ проводник. Этажные щиты так же подлежат модернизации, в них потребуется установить шины РЕ и N. Других вариантов у Вас нет.

  5. #5
    KOLYA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Первым делом надо модернизировать ВРУ, установить шины РЕ и N. Затем смонтировать повторное заземление и присоединить заземлители к шине РЕ. Произвести разделение PEN. От шины РЕ проложить в стояке РЕ проводник. Этажные щиты так же подлежат модернизации, в них потребуется установить шины РЕ и N. Других вариантов у Вас нет.
    Спасибо за хороший ответ.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    KOLYA, на всякий случай публикую требования ПУЭ по Вашей теме:
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.