    Правильно ли проложена электропроводка?

    В квартире 3х этажного дома на 1-м этаже от электрического щитка скрытая проводка (ВВГ или ВВГнг) в гофре ПВХ в кирпичной стене уходит вниз под пол (пол деревянный на кирпичных столбиках). Далее под полом выходит из стены и в гофре ПВХ, подвешенная к лагам, протянута к стенам и выведена у стен обратно в комнаты к розеткам и разветвительным коробам. Доступ в подполье есть, но высота «потолка» там около70-80 см. Нарушены ли нормы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Кабельная линия, которая проложена в деревянном полу, относится к скрытой электропроводки, а такую электропроводку необходимо выполнять в металлический трубах. ПУЭ. п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
    - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью;