Тема: Какой установить дифференциальный автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой установить дифференциальный автомат?

    Имею схему подключения: Входной автомат 2Р 32А – далее электросчетчик – далее дифавтомат 1Р+N, 6kA, 30 mA, Тип АС – далее 4 автомата 1Р 25А.
    Подскажите, на сколько ампер должен быть дифавтомат 32А или 40А, или нет разницы?
    Склоняюсь к дифавтомату Legrand 007890 40A, Р+N, 6kA, 30 mA, Тип АС.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    На вводе не устанавливают 30 мА УЗО из-за большой вероятности ложных отключений. Ставьте дифы на групповые линии и будет Вам счастье. УЗО ставят большего номинала, чем у автоматического выключателя.