Тема: Какое должно быть максимальное расстояние между опорами ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое должно быть максимальное расстояние между опорами ВЛ?

    Нужен совет: для подводки кабеля к дому от ТП установили 3 новые опоры (дополнительно к двум действующим по краям) – получилось 4 пролёта по 51 метру между ними – всего около 200 метров.
    Планирую подвесить СИП-4, 4х25, (будем брать 3 фазы, но мощность до 10 кВт на фазу).
    Не будет ли критичного провисания, растягивания провода, и как следствие быстрого его выхода из строя?
    Продавцы кабелей все как сговорились: не знают максимального расстояния между столбами, ни для какого кабеля!!!
    Или нужно использовать какой-то другой тип кабеля для таких расстояний?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Всё зависит от высоты установленных опор ВЛИ, так как в соответствии с ПУЭ п. 2.4.55, высота подвески СИП на опорах должна обеспечить расстояние до земли не менее 5 метров при наибольшей стреле провиса.