baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли установить ответвительную муфту?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли установить ответвительную муфту?

    Возможно ли установка ответвительной муфты на кабельной линии (кабель ВВГ-3з35+1х16), проложенной по опорам ВЛЭП-0,4кВ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможно ли установка ответвительной муфты на кабельной линии
    Можно, но только не в пролёте, а на опоре.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения