    СМР в подвале с водой?

    Доброго дня,
    Вопрос:
    Новое строительство. Ведем электромонтаж.
    В подвале вода (лужи, где-то 5 см глубиной, местами больше, видимо плохая гидроизоляция).
    Работа предполагается с электроинструментом + временные сети освещения.
    Что по этому поводу говорит ТБ (не нашел требований к помещениям)?
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ASGrib Посмотреть сообщение
    Работа предполагается с электроинструментом
    Работы проводите инструментом с аккумуляторными батареями.
    Цитата Сообщение от ASGrib Посмотреть сообщение
    временные сети освещения.
    Устройте временное освещение напряжением 12 В.

    Цитата Сообщение от ASGrib Посмотреть сообщение
    Что по этому поводу говорит ТБ (не нашел требований к помещениям)?
    Откройте ТИ РО-051-2003 Типовая инструкция по охране труда для электромонтажника
    5.51.12. При работе в колодцах, коллекторах и других подземных сооружениях следует выполнять следующие требования безопасности:
    а) для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях следует применять светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари, а для работы - электрический инструмент напряжением не выше 50 В, соответствующий по исполнению категориям помещений по электро-, пожаро- и взрывоопасности;

  3. #3
    ASGrib
    Гость
    Принято.