Тема: Можно ли прокладывать кабель в кабель-канале ПВХ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли прокладывать кабель в кабель-канале ПВХ?

    Будет ли использование ПВХ кабель-канала с категорией ПВ-0 удовлетворять требованиям по прокладке открытых кабельных трасс по деревянным конструкциям?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    По ГОСТ 28157-89 категория ПВ-0 относится к самозатухающим изделиям из ПВХ и при удалении источника пламени данное изделие горит не более 10 сек, затем горение самостоятельно прекращается. Вы можете прокладывать по деревянным конструкциям открыто в кабельном канале категории ПВ-0 кабель с индексом нг-LS.