Тема: необходимо ли ставить УЗО на щит освещения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Печенька
    Гость

    необходимо ли ставить УЗО на щит освещения?

    Добрый день.Вопрос вот в чём.Нужно ли ставить УЗО на вводе щита освещения.Делаю аналог проекта Мазутонасосной.а там вот что-» На вводе щитов освещения устанавливаются выключатели с дифференциальным модулем (УЗО) на ток утечки 300мА, что обеспечивает противопожарную защиту в сети освещения. На группах установлены автоматические выключатели дифференциального тока на ток утечки 30мА для контроля наличия тока утечки между нулевыми рабочими и защитными проводниками согласно п.6.2.1 ГОСТ Р 51330.13-99.»

    Никогда не ставила УЗО на вводе.Ставила только на розеточную группу.и по ПУЭ гл. 7.1.81.7.1.79,СП 31-110-2003 УЗО не требуется.Больше нигде про УЗО не нашла.Решила не ставить и сдала проект.Хочется быть уверенной что всё правильно)спасибо за Ответ.очень жду)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А к какому классу взрывоопасной и пожароопасной зоны относится проектируемое помещение?

  3. #3
    Печенька
    Гость
    Помещение относится к классу взрывоопасной зоны В-1а с группов взрывоопасной смеси IIAT2. Пожароопасного помещения похоже нет
    Последний раз редактировалось Печенька; 10.06.2013 в 09:40.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Печенька Посмотреть сообщение
    На группах установлены автоматические выключатели дифференциального тока на ток утечки 30мА для контроля наличия тока утечки между нулевыми рабочими и защитными проводниками
    Достаточно будет групповых УЗО, установленных на групповых линиях. Нет смысла ставить на вводе на 300 мА.
    Цитата Сообщение от Печенька Посмотреть сообщение
    Никогда не ставила УЗО на вводе
    И правильно делали.
    Цитата Сообщение от Печенька Посмотреть сообщение
    Решила не ставить и сдала проект.Хочется быть уверенной что всё правильно)спасибо за Ответ.очень жду)
    Не волнуйтесь, Вы сделали всё правильно.