baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как проложить кабель в деревянном доме?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель в деревянном доме?

    Перечитал всё по электромонтажу в деревянных домах. В металл. трубах, конечно, круто и правильно, но… Любой практикующий электромонтажный деятель с ходу приведёт много разных «но». Вопросы:
    1. Можно ли использовать ВВГ нг LS и жёсткую dkc трубу и коробки dkc при скрытой прокладке?
    2.То же, но ВВГ меняется на РКГМ?
    3. Пункт 1 либо 2, плюс обмотка труб листовым асбестом достаточной толщины?
    4. Ретро-проводка (открытые витые провода по изоляторам) становится всё моднее и моднее, соответственно, можно заработать на её монтаже, но такая проводка противоречит ПУЭ (несмотря на то, что компоненты этой проводки начинают массово продаваться в электромагазинах).
    5. Что делать, как быть?
    Спасибо всем, кто прокомментирует указанные вопросы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Любой практикующий электромонтажный деятель с ходу приведёт много разных «но»
    Какие могут быть НО, если требуется прокладывать в металлических рубах или обкладывать кабель со всех сторон несгораемым материалом (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.). А практикующим деятелям дайте почитать требования ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1. Можно ли использовать ВВГ нг LS и жёсткую dkc трубу и коробки dkc при скрытой прокладке?
    Металлорукав не обладает локализационной способностью, стеночка у него как конфетная обёртка, прогорает на УРА.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    2.То же, но ВВГ меняется на РКГМ?
    Запрещено, так как РКГМ являются термостойкими, а не обладают характеристиками, способными защитить сгораемые основания от возгорания.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    3. Пункт 1 либо 2, плюс обмотка труб листовым асбестом достаточной толщины?
    Уже ответил выше. ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    4. Ретро-проводка (открытые витые провода по изоляторам) становится всё моднее и моднее, соответственно, можно заработать на её монтаже, но такая проводка противоречит ПУЭ (несмотря на то, что компоненты этой проводки начинают массово продаваться в электромагазинах).
    Сами ответили на свой же вопрос.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    5. Что делать, как быть?
    Делать как положено, и не слушать практикующих деятелей.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения