Тема: Какие нормы при прокладке кабеля в земле?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие нормы при прокладке кабеля в земле?

    Рядом со стенами моей квартиры ведутся земляные работы по прокладке трех электрокабелей по 220 кВ, какие существуют нормы при проведении высоковольтных линий в земле рядом с жилыми домами?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, п. 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.