Тема: Как организовать работу генератора?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как организовать работу генератора?

    Есть такая задача:
    На дом выделено 25 кВт. Данной мощности не хватает. Получить больше не получается.
    Как вариант в качестве дополнительного источника электроэнергии планируется использовать дизель-генератор.
    Теперь вопрос – как организовать работу генератора и вводного кабеля, так, чтобы при превышении выделенной мощности автоматически включался генератор и на него переключалась часть нагрузки а при понижении – нагрузка опять переключалась на питание с основного ввода и дизель включался? Возможно ли реализовать такое?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможно ли реализовать такое?
    Возможно. Надо смотреть, какое оборудование переключить на генератор при превышении и построить данную схему подключения.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Частный дом система заземления будет,TN-C-S, ввод 3фазный,нужно подключить 1фазный генератор,с подключением понятно,как быть с "Н" от ВЛ,нужно ли его "рвать" рубильником при работе генератора???

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    как быть с "Н" от ВЛ
    Может Вы говорите о PEN?
    Посмотрите схему переключения питания: сеть - генератор.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    нужно ли его "рвать" рубильником при работе генератора???
    не нужно рвать.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Может Вы говорите о PEN
    На вводе в дом,сделано повторное заземление РЕН,в дом уже протянут 5 жильный кабель,АВС Н РЕ,в доме в щите будет установлен перекидной рубильник,к рубильнику будет подключен 1ф генератор.
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    не нужно рвать
    ясно.