baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: нужно ли увеличивать сечение нулевого провода

Комбинированный просмотр

  1. #1
    михаил
    Гость

    нужно ли увеличивать сечение нулевого провода

    Подскажите пожалуйста,нужно ли увеличивать сечение нулевого провода при однофазном подключении потребителей от трехфазной цепи? Садовое товарищество растянуто на 800м,ввод на одном конце 380\220,фазы равномерно распределены между участками, к концу ВЛ напряжение падает между фаза-0 до 160В. нулевой провод один для всех потребителей, может нужно его сделать большим сечением или дублировать параллельным проводом для уменьшения потерь? Между фазами везде 380В.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Для уменьшения потерь необходимо увеличивать сечение как фазного, так и PEN-проводника. Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо считать все нагрузки на линии и тогда можно будет говорить о потерях. Так же надо помнить, что не всегда электросеть поставляет качественную электроэнергию. На бумаге прописано одно, а в жизни поставляется другое, вместо 220В поставляют 180-190В. По сечениям проводников ознакомьтесь с ПУЭ, п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения