    Светильники в подвале должны быть влагозащищёнными?

    Инспектор МЖИ утверждает, что лампа аварийного освещения, расположенная в электрошкафу должна быть закрыта плафоном. Так ли это? Так же он утверждает, что светильники, установленные в подвале жилого дома, должны быть влагозащищёнными?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Инспектор МЖИ утверждает, что лампа аварийного освещения, расположенная в электрошкафу должна быть закрыта плафоном. Так ли это?
    Всё правильно говорит инспектор. ПУЭ, 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Так же он утверждает, что светильники, установленные в подвале жилого дома, должны быть влагозащищёнными?
    Подвалы, в большинстве случаев, относится к помещениям с повышенной опасностью, соответственно в них требуется устанавливать влагозащищённые светильники. ПУЭ, 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Посмотрите в СП 31-110-2003, п. 4.31 Минимально допустимую степень защиты светильников по ГОСТ 17677 и ГОСТ 14254 для освещения непожаро- и невзрывоопасных помещений с разными условиями среды следует принимать по таблице 4.9.