Тема: Можно ли устанавливать выключатель в электрощитовой?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли устанавливать выключатель в электрощитовой?

    Пожарная проверка сказала, что в электрощитовых нельзя устанавливать выключатель включения освещения (самой щитовой) и не должно быть ни каких розеток 220В. Так ли это? И в какой документации можно четко найти эти требования?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Пожарная проверка сказала, что в электрощитовых нельзя устанавливать выключатель включения освещения (самой щитовой) и не должно быть ни каких розеток 220В
    А они дали предписание и указали пункты запрета в нормативной документации? Попросите их дать конкретную ссылку.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Так ли это?
    Нет таких требований. Установка выключателей освещения вне электрощитовой может привести к непредсказуемым последствиям, особенно если это проходной коридор. С розетками пожарники так же ошибаются. Требуйте от них конкретный пункт, в котором написан запрет. Ссылки на ПУЭ, п. 6.5.13 некорректен, так как электрощитовая не имеет неблагоприятные условия среды.
    6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.