В строящемся частном доме следующая ситуация. Проводку и всё что с ней связано прокладывал электрик, который решил сэкономить и использовать кабель 2*2,5 (L и N), ввод воздушный ОДНОФАЗНЫЙ 220 В 50 Гц, счётчик смонтирован с внешней стороны стены в пластмассовом боксе в паре с ВА 40А. Как я понял 40А поставили т.к. на пластмассовом боксе написано Imax = 40A. Далее кабель выводится через стену на РЩ. N на «0″ шину и в нагрузку, L в ВА (8 шт.) и также в нагрузку. РЩ на 8 однополюсных модулей.
Схема как сейчас есть
В общем, меня не устроило, что нет заземления и средств защиты от сверх токов, КЗ, тока утечки. Планируем ставить новую бытовую технику и совершенно не хочется оставить её без защиты.
Все знакомые специалисты-электрики доказывают, что я загоняюсь и ничего там не нужно, либо поставить один АВДТ или УЗО на вход. Но если ставить один, при его отключении я буду бегать по всем комнатам и искать причину.
Я не электрик, но начитавшись форумов и ПУЭ, попробовал сам начертить схему с системами защиты.
Схема
Подскажите пожалуйста,
1- Какое УЗИП может обезопасить меня от сверхтоков (молния, т.п.)?
2. Что ставить АВДТ или УЗО и если УЗО, то до или после ВА?
3. На какой РЩ заменить уже вставленный в соответствии с числом модулей? Или ещё один сбоку от существующего?
4. Что поставить для защиты от скачков напряжения по min / max? Необходимо ли мне реле напряжения после счётчика в доме?
1. Есть ли договор с энергоснабжающей организацией? Договор на временное подключение на время строительства или уже на постоянное электроснабжение? Такая сборка щита была указана в ТУ?
2. Чем выполнен ввод в дом? Требуется подключение кабелем СИП сечением не менее 16 мм2 (2х16) Какая мощность выделена на дом - 8 кВт, судя по вводному автомату 40А?
3. При вводе в дом необходимо выполнить:
ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Необходимо рядом с домом смонтировать контур повторного заземления. И дальше делать TN-C-S.
Кроме того, см. п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
¨ основной (магистральный) защитный проводник;
¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
4. В дом входит два проводника - L и PEN. PEN проводник должен быть разделён на проводники N и PE ДО счётчика на ГЗШ. Если ГЗШ нет, то её функцию выполняет шина PE в ВРУ. Включение PEN и PE проводников в аппараты защиты запрещено.
п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Соответственно, во ВРУ будет две шины - N и PE, которые должны быть соединены перемычками. Шина PE отдельным проводником (жёлто-зелёный 10 мм2, ПВ-1 10) должна быть подключена к контуру заземления.
Перед счётчиком должен быть установлен аппарат защиты (автоматический выключатель) с номиналом, соответствующим выделенной на дом мощности, к которому подключается фазный проводник от ВЛ.
5. ПУЭ п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Внутреннюю проводку рекомендуется делать кабелем ВВГнг (предпочтительнее ВВГнг-LS).
6. Для чего установлено такое количество автоматов на 25А на линиях сечением 2,5 мм2? Допустимая токовая нагрузка на кабель такого сечения составляет 27А по ГОСТ Р 53769-2010 (при прокладке на воздухе) без учёта различных поправок. Максимальный ток, который может идти по кабелю под защитой автомата на 25А до его срабатывания - 25х1,45=36,25А. Не боитесь?
Осветительные линии делайте отдельно и защищайте их автоматами 6 - 10А (кабель 3х1,5). На розеточные линии ставьте дифференциальные автоматы 16А (3х2,5).
7. Лучше размещать счётчик и аппараты защиты в одном шкафу. Дифавтоматы занимают больше места, чем автоматические выключатели. Кроме того, необходимо предусмотреть место для автомата резерва и не забыть про свободные места. Могут пригодиться в будущем.
8. УЗИП нетривиальная вещь. Необходимо знать ваш район, расположение дома, количество грозовых дней в году и т.д.
С одной стороны, в ПУЭ имеется п. 7.1.22. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
С другой стороны, согласно ТЕХНИЧЕСКОМУ ЦИРКУЛЯРУ № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»:
...
3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
...
Можно подумать об установке УЗМ-50(51М), например. Это устройство служит для защиты подключенного оборудования от воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных близкими грозовыми разрядами или срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов. Однако, УЗМ не является аналогом и не служит заменой УЗИП, автоматическим выключателям или УЗО. Основная функция УЗМ все-таки реле напряжения, которое в случае скачка или падения напряжения просто отключает подачу электроэнергии до тех пор, пока напряжение не достигнет допустимых пределов.
Наконец, третий вариант - стабилизатор напряжения, который неплохо справляется там, где напряжение нестабильно. Удовольствие не из дешёвых, но оно того стоит, если есть проблемы такого рода.