Тема: Как обезопасить себя в строящемся доме?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как обезопасить себя в строящемся доме?

    В строящемся частном доме следующая ситуация. Проводку и всё что с ней связано прокладывал электрик, который решил сэкономить и использовать кабель 2*2,5 (L и N), ввод воздушный ОДНОФАЗНЫЙ 220 В 50 Гц, счётчик смонтирован с внешней стороны стены в пластмассовом боксе в паре с ВА 40А. Как я понял 40А поставили т.к. на пластмассовом боксе написано Imax = 40A. Далее кабель выводится через стену на РЩ. N на «0″ шину и в нагрузку, L в ВА (8 шт.) и также в нагрузку. РЩ на 8 однополюсных модулей.
    Схема как сейчас есть



    В общем, меня не устроило, что нет заземления и средств защиты от сверх токов, КЗ, тока утечки. Планируем ставить новую бытовую технику и совершенно не хочется оставить её без защиты.
    Все знакомые специалисты-электрики доказывают, что я загоняюсь и ничего там не нужно, либо поставить один АВДТ или УЗО на вход. Но если ставить один, при его отключении я буду бегать по всем комнатам и искать причину.
    Я не электрик, но начитавшись форумов и ПУЭ, попробовал сам начертить схему с системами защиты.
    Схема



    Подскажите пожалуйста,
    1- Какое УЗИП может обезопасить меня от сверхтоков (молния, т.п.)?
    2. Что ставить АВДТ или УЗО и если УЗО, то до или после ВА?
    3. На какой РЩ заменить уже вставленный в соответствии с числом модулей? Или ещё один сбоку от существующего?
    4. Что поставить для защиты от скачков напряжения по min / max? Необходимо ли мне реле напряжения после счётчика в доме?

    Фото РЩ


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    1. Есть ли договор с энергоснабжающей организацией? Договор на временное подключение на время строительства или уже на постоянное электроснабжение? Такая сборка щита была указана в ТУ?

    2. Чем выполнен ввод в дом? Требуется подключение кабелем СИП сечением не менее 16 мм2 (2х16) Какая мощность выделена на дом - 8 кВт, судя по вводному автомату 40А?

    3. При вводе в дом необходимо выполнить:
    ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Необходимо рядом с домом смонтировать контур повторного заземления. И дальше делать TN-C-S.

    Кроме того, см. п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ¨ основной (магистральный) защитный проводник;
    ¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    4. В дом входит два проводника - L и PEN. PEN проводник должен быть разделён на проводники N и PE ДО счётчика на ГЗШ. Если ГЗШ нет, то её функцию выполняет шина PE в ВРУ. Включение PEN и PE проводников в аппараты защиты запрещено.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    Соответственно, во ВРУ будет две шины - N и PE, которые должны быть соединены перемычками. Шина PE отдельным проводником (жёлто-зелёный 10 мм2, ПВ-1 10) должна быть подключена к контуру заземления.

    Перед счётчиком должен быть установлен аппарат защиты (автоматический выключатель) с номиналом, соответствующим выделенной на дом мощности, к которому подключается фазный проводник от ВЛ.

    5. ПУЭ п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Внутреннюю проводку рекомендуется делать кабелем ВВГнг (предпочтительнее ВВГнг-LS).

    6. Для чего установлено такое количество автоматов на 25А на линиях сечением 2,5 мм2? Допустимая токовая нагрузка на кабель такого сечения составляет 27А по ГОСТ Р 53769-2010 (при прокладке на воздухе) без учёта различных поправок. Максимальный ток, который может идти по кабелю под защитой автомата на 25А до его срабатывания - 25х1,45=36,25А. Не боитесь?

    Осветительные линии делайте отдельно и защищайте их автоматами 6 - 10А (кабель 3х1,5). На розеточные линии ставьте дифференциальные автоматы 16А (3х2,5).

    Розеточные линии (по описаниям в Вашей схеме):

    1. Зал - дифавтомат С16А, 30 мА, ВВГнг 3х2,5
    2. Комната Ромы - дифавтомат С16А, 30 мА, ВВГнг 3х2,5
    3. Розетки 2-й этаж - дифавтомат С16А, 30 мА, ВВГнг 3х2,5
    4. Спальня - дифавтомат С10А, 30 мА, ВВГнг 3х1,5 (а лучше оставить 16А, ВВГнг 3х2,5)
    5. Кухня, мойка - дифавтомат С25А, 30 мА, ВВГнг 3х4 (или дифавтомат С16А - духовка, дифавтомат С16А - мойка, 3х2,5)
    6. Кухня, розетки (видимо, холодильник, чайник и т.д.)... - дифавтомат С16А, 30 мА, ВВГнг 3х2,5
    7. Ванна (стиральная машина) - дифавтомат С16А, 30мА, ВВГнг 3х2,5

    Освещение:

    Улица (крыльцо? и/или доп. освещение участка) - дифавтомат С6А (С10А), 30мА, ВВГнг 3х1,5
    Коридор (только освещение?) - автомат С6А, ВВГнг 3х1,5
    Освещение 1-го этажа - автомат С10А, ВВГнг 3х1,5
    Освещение 2-го этажа - автомат С10А, ВВГнг 3х1,5
    Освещение кухни - автомат С10А (С6А), ВВГнг 3х1,5
    Освещение ванной комнаты - автомат С6А, ВВГнг 3х1,5

    Гараж - автомат С25А, ВВГнг 3х4 (в гараже потребуется установить отдельный щиток на розетки и свет)

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    7. Лучше размещать счётчик и аппараты защиты в одном шкафу. Дифавтоматы занимают больше места, чем автоматические выключатели. Кроме того, необходимо предусмотреть место для автомата резерва и не забыть про свободные места. Могут пригодиться в будущем.

    8. УЗИП нетривиальная вещь. Необходимо знать ваш район, расположение дома, количество грозовых дней в году и т.д.

    С одной стороны, в ПУЭ имеется п. 7.1.22. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

    С другой стороны, согласно ТЕХНИЧЕСКОМУ ЦИРКУЛЯРУ № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»:
    ...
    3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    ...

    Можно подумать об установке УЗМ-50(51М), например. Это устройство служит для защиты подключенного оборудования от воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных близкими грозовыми разрядами или срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов. Однако, УЗМ не является аналогом и не служит заменой УЗИП, автоматическим выключателям или УЗО. Основная функция УЗМ все-таки реле напряжения, которое в случае скачка или падения напряжения просто отключает подачу электроэнергии до тех пор, пока напряжение не достигнет допустимых пределов.

    Наконец, третий вариант - стабилизатор напряжения, который неплохо справляется там, где напряжение нестабильно. Удовольствие не из дешёвых, но оно того стоит, если есть проблемы такого рода.

    Вот как-то так я вижу решение Вашей проблемы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Схема разделения PEN проводника на главной заземляющей шине (ГЗШ).



    Схема разделения PEN проводника на шине PE ВРУ



    Схемы даны для трёхфазной сети, но в однофазном варианте всё делается точно так же.