Тема: Можно ли совместно прокладывать электропроводку с ТВ-кабелем?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли совместно прокладывать электропроводку с ТВ-кабелем?

    Могу ли я проложить электропроводку и ТВ кабель в одной гофре? Не будет ли ухудшение сигнала?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Могу ли я проложить электропроводку и ТВ кабель в одной гофре?
    Не можете, так как запрещено! ПУЭ, п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В.