Тема: Какое время переключения АВР?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    sergei151
    Гость

    Какое время переключения АВР?

    Доброго времени суток, Господа.
    Вопрос такой: где можно будет посмотреть время переключения АВР с одного ввода на другой. Т.е нужны секунды или милисекунды.Перерыл ПУЭ время не нашел может ГОСТ какой?
    Срочно надо мужики...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от sergei151 Посмотреть сообщение
    Перерыл ПУЭ время не нашел может ГОСТ какой?
    Откройте ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (А.В. Сакара)
    XI. ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (АВР)
    3. НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
    Испытания АВР проводятся перед приемкой электрооборудования в эксплуатацию, после капитальных и текущих ремонтов, а также в сроки, установленные графиком межремонтных профилактических испытаний.
    Проверке подлежат напряжение срабатывания и выдержка времени отключения основного ввода АВР. Выдержка времени устанавливается такой, чтобы исключить ложные срабатывания АВР при кратковременных снижениях напряжения на вводах РУ.
    Напряжение срабатывания и время срабатывания должны соответствовать данным завода-изготовителя.
    Проверка функционирования реле и контакторов проводится по методике проверки правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях напряжения оперативного тока.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от sergei151 Посмотреть сообщение
    где можно будет посмотреть время переключения АВР с одного ввода на другой. Т.е нужны секунды или милисекунды.Перерыл ПУЭ время не нашел может ГОСТ какой?
    Посмотрите ГОСТ Р 50571.28—2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий Часть 7-710
    ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
    Электроустановки медицинских помещений
    710.556 Обеспечение безопасности
    710.556.5.2 Источники аварийного питания
    Классы безопасности медицинских помещений — в соответствии с приложением А.
    710.556.5.2.1 Общие требования к аварийным источникам питания групп 1 и 2
    710.556.5.2.1.1 Медицинские учреждения необходимо обеспечивать аварийными источниками электропитания, которые позволяли бы поддерживать нормальную работу медицинского оборудования по 710.556.5.2.2.1—710.556.5.2.2.3 в течение заданного периода времени и время приведения в действие которых не превышало бы времени, установленного соответствующими нормами.
    710.556.5.2.1.2 Если на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства напряжение понизится более чем на 10 % относительно номинального, должна автоматически включаться система аварийного электроснабжения.
    Переключение электропитания должно происходить с задержкой времени, достаточной для нормального срабатывания коммутационных аппаратов и предотвращения ложных срабатываний.
    Для каждого медицинского помещения, оборудованного системой аварийного электроснабжения, требуется устройство световой сигнализации о состоянии основного и аварийного источника питания, которое должно быть установлено так, чтобы оно находилось под постоянным контролем медицинского персонала.
    Устройства сигнализации должны быть установлены в непосредственной близости к медицинскому помещению, внутри или вне его.
    Необходимое число и конкретные места установки устройств контроля определяют заданием на проектирование.
    710.556.5.2.1.3 Специальные требования к электропроводкам аварийного электроснабжения см. [1].
    Электропроводка между аварийным источником питания и соответствующим ему распределительным щитом, а также между аккумуляторной батареей и зарядным устройством, должна выполняться так, чтобы снизить до минимума опасность случайного контакта между токоведущими частями и открытыми проводящими частями или сторонними проводящими частями. Электропроводка не должна располагаться вблизи горючих материалов.
    Примечание — Электрическая цепь, соединяющая источник аварийного электропитания с главным распределительным устройством, относится к аварийным электрическим цепям.
    710.556.5.2.1.4 Электрические розетки, подключенные к аварийным электрическим цепям, должны быть четко обозначены.
    710.556.5.2.2 Конкретные требования к источникам аварийного электропитания
    710.556.5.2.2.1 Источники аварийного электропитания с временем переключения, равным или менее 0,5 с
    В случае падения напряжения на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства источник аварийного электропитания должен обеспечить освещение операционных столов и питание других важных объектов, например эндоскопов, на время не менее 3 ч. Время переключения на аварийное электроснабжение не должно превышать 0,5 с.
    (Измененная редакция, Попр.2007).
    710.556.5.2.2.2 Источники аварийного электропитания с временем переключения равным или менее 15 с
    Оборудование, указанное в 710.556.7.5 и 710.556.8, должно быть подключено к источнику аварийного электропитания с временем переключения, не превышающим 15 с. Источник аварийного электроснабжения должен иметь возможность поддерживать электропитание в течение не менее 24 ч и приводиться в действие при понижении напряжения на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства на 10 % на время более 3 с.
    Примечание — Требование поддерживать электропитание в течение 24 ч может быть уменьшено до минимального, равного 3 ч, если специфика медицинского учреждения позволяет в течение этого времени закончить все необходимые процедуры и провести эвакуацию.
    710.556.5.2.2.3 Источники аварийного электропитания с временем переключения более 15 с
    Оборудование, не упомянутое в 710.556.5.2.2.1 и 710.556.5.2.2.2 и используемое для вспомогательных нужд, может подключаться к источнику аварийного электроснабжения, способного поддерживать электропитание в течение не менее 24 ч автоматически или вручную.
    К такому оборудованию относят, например:
    - стерилизационное оборудование;
    - технические службы эксплуатации здания, включающие в себя вентиляцию и кондиционирование воздуха, отопительную систему, мусороудаление;
    - холодильное оборудование;
    - оборудование для приготовления пищи;
    - устройства для зарядки аккумуляторов.

  4. #4
    sergei151
    Гость
    Спасибо мужики