    Требуется ли заземлять металлические коробки дверей?

    Инспектор требует заземлить коробки всех металлических дверей помещений предприятия, в том числе и те, вокруг которых отсутствуют электроустановки и установить гибкие проводники металлической связи с дверями. Есть ли в этом необходимость и какими конкретно нормативами это устанавливается?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Чем руководствуется инспектор? Попросите его обосновать свои требования.

    В ПУЭ есть совершенно конкретные требования по защите от косвенного прикосновения пп. 1.7.76 и 1.7.77.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Инспектор требует заземлить коробки всех металлических дверей помещений предприятия
    Опишите характеристику производственных помещений. Помещения с взрывоопасными зонами?