Тема: Можно ли устанавливать выключатель нагрузки на вводе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли устанавливать выключатель нагрузки на вводе?

    Возможно ли устанавливать на вводе распределительного щита вместо автоматического выключателя выключатель нагрузки? Есть ли какие-нибудь нормативы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Выключатель нагрузки (ВН) и автоматический выключатель (АВ) являются аппаратами управления. Автоматический выключатель, кроме того, является аппаратом защиты.

    Установить выключатель нагрузки вы можете, но ставить надо АВ по следующим соображениям, которые изложены в ПУЭ:

    3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания.

    3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети
    3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители.

    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    7.1.25. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    вопрос в тему: надо-ли "опломбировать" этот автомат/выключатель нагрузки? (доступ к винтам разве может остаться открытым?) Если этот ВН стоит "до счетчика"
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 06.09.2013 в 12:30.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    надо-ли "опломбировать" этот автомат/выключатель нагрузки? (доступ к винтам разве может остаться открытым?)
    Аппарат управления не требуется опломбировать, так как он не является элементом узла учёта.

  5. #5
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Аппарат управления не требуется опломбировать, так как он не является элементом узла учёта.
    но ведь в этом случае "красть" электричество не составит труда, разве нет? а если опломбировать ВН, в то время, когда будет опломбироваться счетчик, идея сама себя съест или я не прав?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Правила учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.): "Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме."

    Где здесь указано, что вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель относится к средствам учёта?

    ЭСО не имеет права ограничивать доступ потребителя к автоматам защиты и их зажимам на вводе (в целях ремонта, обслуживания и т.д.). Если у ЭСО имеются подозрения на предмет кражи электроэнергии, то она имеет право установить контрольный счётчик на линии этого потребителя. С чего вдруг ЭСО получила право подозревать всех заранее?

    Согласно п. 7.1.25 вводной автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат управления и защиты.

    Пломбировка этих автоматов НТД не предусмотрена.

    Установка пломб на эти аппараты противоречат статьям Гражданского кодекса.

    ГК РФ Статья 210. Бремя содержания имущества
    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

    ГК РФ Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
    1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.
    2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
    3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.

прочая информация