Тема: Как понимать требования ПУЭ о коридоре обслуживания в РУ-0,4 кВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как понимать требования ПУЭ о коридоре обслуживания в РУ-0,4 кВ?

    Как понимать требования ПУЭ о коридоре обслуживания в РУ-0,4 кВ? ПУЭ требует при одностороннем расположении шкафов 1,2м, при двухстороннем – 1,4м. Не детализируется – при открытых дверках шкафов или при закрытых.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Двери щитов в расчёт не берутся.