Тема: Нужен аналог Legrand 04383

Комбинированный просмотр

  1. #1
    nemo391
    Гость

    Нужен аналог Legrand 04383

    Всем доброго дня!

    Подскажите есть ли аналог модульного переключателя Legrand 04383 у других производителей но на 32 А.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Посмотрите модульный переключатель АВВ серий Е210 и E211.

  3. #3
    nemo391
    Гость
    Большое спасибо за подсказку!
    Если я правильно понял описание переключателей АВВ. То полный аналог Legrand 04383 это АВВ E213-16-002. Но он есть только на 25 А. Всерии Е211 есть 32 ампера, но для переключения двух линий надо будет ставить два E211-32-20(хочу в щитке сделать возможность выбора источника для резервного электропитания от бензогенератора).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Посмотрите серии переключателей Hager SFL и SFB.

  5. #5
    nemo391
    Гость
    Спасибо! hager SFL232 то что нужно!