    Допускается ли устанавливать в подвале силовой щит?

    Допускается ли устанавливать в подвальном помещении рубильник на 380 В или же навесной силовой шкаф на 380 с трёх полюсным автоматом внутри?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Назначение данного силового щита? Почему собираетесь устанавливать в подвальном помещении? ПУЭ, 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.