Тема: Возможна ли замена стальных труб на алюминиевые?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможна ли замена стальных труб на алюминиевые?

    Возможна ли замена стальных труб на алюминиевые при их прокладке по деревянной конструкции за подшивным гипсовым потолком (деревянная крыша мансарды)? Труба 16мм×1,7мм (толщина стенки 1,7мм), кабель NYM-J 3×1.5. Стык труб не резьбовой, с помощью муфт, как у гладких пвх труб.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
    ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

    ЦИРКУЛЯР

    МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ

    2 апреля 2004 г.
    N 7/2004

    (Д)


    УТВЕРЖДАЮ
    Президент Ассоциации
    "Росэлектромонтаж"
    2 апреля 2004 года

    Согласовано
    Руководитель Госэнергонадзора
    Минэнерго России
    31 марта 2004 года


    В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий,
    сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
    автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
    сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным
    управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода
    правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых
    и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за
    подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных
    из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки
    выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям
    пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических
    коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие
    горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки
    выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и
    металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки
    выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со
    степенью защиты не ниже IP4X;
    - за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки
    выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной
    способностью металлических трубах, а также в обладающих
    локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.
    Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей,
    прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего
    поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть
    закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них
    кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим
    составом.
    При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается
    выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы
    изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть
    менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
    Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38
    Правил устройства электроустановок.

    2 апреля 2004 г.
    N 7/2004
    ________________________
    СП31-110-2003

    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

    См. в документе: п. 14.15, Таблица 14.1- Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможна ли замена стальных труб на алюминиевые при их прокладке по деревянной конструкции за подшивным гипсовым потолком (деревянная крыша мансарды)?
    Алюминиевые трубы не проходят, так как не обладают локализационной способностью. Температура плавления у алюминия слишком мала - 660.32 (°C).

прочая информация