    Изменение типа потребителя и розетки

    Посоветуйте как быть:
    В кухню на духовой шкаф проложен кабель 5х6 с 3-х фазным автоматом, а духовка куплена однофазная на 1 кВт.
    Как быть? Установить обычную розетку заизалировав два лишних провода или как?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Установить обычную розетку заизалировав два лишних провода или как?
    Всё правильно думаете. Устанавливайте розетку, предварительно заизолировав два лишних проводника.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Всё правильно думаете. Устанавливайте розетку, предварительно заизолировав два лишних проводника.
    А с автоматом как быть? Поменять на однофазный ампер на 10?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Поменять на однофазный ампер на 10?
    Да, меняйте на однофазный, только я бы поставил диф на 16 А.