    Расстояние от "воздушки" до трубы газопровода.

    Газовая компания протянула газовую трубу, она касается линии эл.передачи (воздушка), "ноля".
    Дело в том, что ноль трется о трубу и когда то перетрется, соответственно фаза обратно через дом пойдет на газопровод. Вызвал электросети, вопрос: на какое расстояние должны убрать провод от газовой трубы и за чей счет, или они должны пртянуть к примеру СИП?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 31.07.2013 в 13:02.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    на какое расстояние должны убрать провод от газовой трубы
    Газопровод немагистральный, наверное, если он проложен вблизи от домов?

    Если ВЛ имеет напряжение до 1 кВ, то

    2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
    ...
    4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;

    5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.

    В таблице 2.5.39 (Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог ) для воздушных линий до 20 кВ указано:

    расстояние по вертикали (в свету) от неотклоненных проводов ВЛ до любой части трубопроводов (насыпи), защитных устройств, трубопровода или канатной дороги в нормальном режиме - 3 м

    по горизонтали для немагистральных нефтепровода и нефтепродуктопровода, газопровода с избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее, водопровода, канализации (напорной и самотечной), водостока, тепловой сети - не менее высоты опоры.

    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    за чей счет
    Надо разбираться. Либо это косяк газовой компании, которая не соблюла нормативы при прокладке газопровода, либо владелец ВЛ не следит за состоянием линии и допустил провисание проводов выше нормы. Соответственно, расходы понесёт виновный. Обратитесь в местный орган технадзора. Думаю, это придаст ускорение и сетевикам и газовикам.