Тема: Периодичность измерения сопротивления растеканию тока заземлителя

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр71
    Гость

    Периодичность измерения сопротивления растеканию тока заземлителя

    Возник вопрос: С какой периодичностью необходимо выполнять замеры сопротивления растеканию тока заземлителя?
    ПТЭЭП приложение 3
    26.4. Измерение сопротивлений заземляющих устройств:
    2) электроустановок, кроме воздушных линий электропередачи
    К, Т, М Значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок приведены в табл.36 (Приложение 3.1)
    Периодичность конкретная не указана.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Измерение сопротивления заземлителя и заземляющих устройств выполняют не реже чем 1 раз в 6 лет, но это на усмотрение руководителя потребителя, в соответствии с графиком планово-профилактических работ.

  3. #3
    Александр71
    Гость
    График ППР, понятно.
    Из таблицы приложения 3 ПТЭЭП:
    Замеряется при Т,К,М ремонтах, но для электроустановок, (кроме воздушных линий электропередачи), максимальный срок межпроверочного периода не указан, откуда цифра 1 раз в 6 лет.
    Последний раз редактировалось Александр71; 03.11.2010 в 23:46.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Нет. Получается, что в большинстве случаев, контур заземления относится к повторному заземлению, так же как и на воздушной линии электропередач.

  5. #5
    Александр71
    Гость
    Кто из надзорных органов имеет право требовать от мелкого торгаша составить график ППР?
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Получается, что в большинстве случаев, контур заземления относится к повторному заземлению, так же как и на воздушной линии электропередач.
    Да согласен, но документально, дословно: 2) электроустановок, кроме воздушных линий. Как доказать, что контур относиться к ( 1) опор воздушных линий электропередачи)?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Кто из надзорных органов имеет право требовать от мелкого торгаша составить график ППР?
    Инспектор Ротсехнадзора. Если произойдёт у мелкого торгаша ЧП с человеческими жертвами, то отвечать придётся мелкому торгашу по полной программе, это уголовное дело. Так что составлять график ППР или нет, решает руководитель потребителя. Ростехнадзор, совместно с Энергоснабом, осуществляют плановые проверки электроустановок, в их обязанности входит проверка документации о проведении тех или иных проведённых электроизмерений.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Как доказать, что контур относиться к ( 1) опор воздушных линий электропередачи)?
    Я же написал, что контур заземления, в большинстве случаев, выполняет функцию повторного заземления, здесь доказывать ничего не надо.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Из таблицы 26.4. Измерение сопротивлений заземляющих устройств. Хотя этот период относится к опорам воздушных линий электропередачи, но он считается правоприменительным к электроустановкам, хотя это на усмотрение ППР.

  9. #9
    Александр71
    Гость
    Получается, есть контур и нет графика ППР, можно не проверять никогда?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    есть контур и нет графика ППР
    В соответствии с ПТЭЭП, требуется составить график ППР.
    1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок.
    Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.
    1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен
    определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок,
    периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.