    Какое сечение проводника выбрать?

    В трехэтажном коттедже необходимо выполнить электропроводку. Решили установить щиток на первом этаже и от него разводить кабели по всему дому, в том числе и на чердак. Кабели прокладываются в гофре пучками по стенам. Стены обкладываем термоизоляцией и зашиваем гипсокартоном. Нагрузка на розетки на третьем этаже составляет 4 кВт, освещение 2 кВт. Длина линии получается 55 метров (30 метров от щитка до распаечной коробки и 25 метров от коробки до дальней розетки). Вопрос в том, какое сечение проводника выбрать и стоит ли при этом учитывать длину проводника? Разрешается ли вести кабель через этажные перекрытия и кирпичные стены в гофре без труб?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Решили установить щиток на первом этаже и от него разводить кабели по всему дому, в том числе и на чердак.
    Кто решил? Почему не изготовили проект электроснабжения со всеми расчётами?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Кабели прокладываются в гофре пучками по стенам. Стены обкладываем термоизоляцией и зашиваем гипсокартоном.
    Из какого материала стены? Как я понял, они кирпичные? Какая группа горючести у термоизоляции? ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов..

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нагрузка на розетки на третьем этаже составляет 4 кВт,
    4000/220=18,2 А. Теперь посмотрите на какой номинал рассчитана розетка! Не более 16 А - это будет ответ на Ваш вопрос.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Длина линии получается 55 метров (30 метров от щитка до распаечной коробки и 25 метров от коробки до дальней розетки)
    Необходимо устанавливать этажные распределительные щиты, а от них прокладывать групповые линии.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, какое сечение проводника выбрать и стоит ли при этом учитывать длину проводника?
    Обязательно требуется учитывать длину кабельной линии, чтобы избежать потери напряжения в кабельной линии. Потери не должны превышать 5%.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Разрешается ли вести кабель через этажные перекрытия и кирпичные стены в гофре без труб?
    Перекрытия выполнены из какого материала? Если несгораемый, то можете прокладывать кабель в гофре.
    P.S. Что это за заказчик, который нашёл средства на 3-х этажный коттедж, а на изготовление проекта электроснабжения не удосужился раскошелиться?

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что если к коттеджу подключат 40 кВт ввод, то кабель от ВРУ до ЩС нужен сечением 25 при 3-х фазах по меди?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Кабель прокладываете в земле или по воздуху? Какая длина кабельной линии?

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Метров 20 по воздуху

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    На вводе какой автоматический выключатель устанавливаете? На 50 А? Тогда достаточно будет кабель сечением 16 мм2. Смотрите ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Вообще планировал 63А

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вообще планировал 63А
    40000/380/1.73=60,9 А
    У Вас есть ТУ? Там какой аппарат защиты прописали на вводе в электроустановку??

  9. #9
    VIPer
    Гость
    Я думаю по ТУ будет 41 кВт

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я думаю по ТУ будет 41 кВт
    Не ломайте голову, а дождитесь получения ТУ.