Тема: Первичное подключение дома к сетям

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Марина
    Гость

    Первичное подключение дома к сетям

    Добрый день. Помогите разобраться в проблеме: сетевая организация отказывает в подключении ссылаясь на:
    - "в этом районе вас мало",
    - "нет мощностей",
    - "нет денег".
    На этом этапе уволили директора (подозрение в растрате...)
    Новый директор:
    - "уже проектируем... к концу весны подсоединим",
    В августе - "пришли новые тарифы - подключение будет стоить не 550руб., а 88 000руб. с дома...
    Нам ждать когда уволят этого?!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Марина, это всё пустые слова из набора отмазок ЭСО. У Вас есть договор с ЭСО? Что в нём сказано о технологическом присоединении и сроках выполнения работ?

    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    Нам ждать когда уволят этого?!
    Зачем ждать? Непонятно зачем вы вообще чего-то ждёте.

    Процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

    - Федеральным законом от №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
    - Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;
    - Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от от 29 декабря 2011 г. N 1178;
    - Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1;
    - Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

    В частности, в постановлении Правительства № 861 указано:

    2. Определить Федеральную антимонопольную службу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по обеспечению государственного контроля за соблюдением правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам администратора торговой системы.
    Определить Федеральную антимонопольную службу и Федеральную службу по тарифам в рамках своих полномочий уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по обеспечению контроля за соблюдением правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В постановлении № 861 есть раздел:

    ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ
    ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ


    3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
    Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

    4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
    ....

    16. Договор должен содержать следующие существенные условия:
    а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;
    б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать:
    15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;
    6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
    1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;
    2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;
    в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:
    право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;
    обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки;
    г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;
    д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил);
    е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;
    ....

    Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора Вы, как заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. Также в подобной ситуации Вы вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

    Сетевая организация не вправе отказать заявителю в осуществлении технологического присоединения по причине отсутствия у нее технической возможности. Законодательством в сфере электроэнергетики не предусмотрено такого основания для отказа в технологическом присоединении.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    В августе - "пришли новые тарифы - подключение будет стоить не 550руб., а 88 000руб. с дома...
    Это какие такие тарифы? Есть документ :

    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
    ПРИКАЗ
    от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ


    Советую внимательно с ним ознакомится.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    В августе - "пришли новые тарифы - подключение будет стоить не 550руб., а 88 000руб. с дома...
    Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334
    Плата за технологическое присоединение
    Правилами в предыдущей редакции было установлено, что размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей. Постановление дополнило эту норму Правил оговоркой о том, что такой размер платы устанавливается при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

  6. #6
    Марина
    Гость
    Cпасибо, Михаил_Д и Макс за ответ (изучаю документы)... Если не сложно, поясните, что является "объектом электросетевого хозяйства", а то наши умники в ЭСО утверждают что это только трансформатор... И еще, один вопрос: еще в советское время по улице поставили бетонные столбы, а сейчас ЭСО утверждают, что они частные и за них нужно кому-то сплатить деньги... Как такое может быть? (хотя, когда год назад мы хотели "за свой счет" подключиться (поставить столбы, протянуть провод),нам сказали что все это у нас не может быть в частной собственности и ЭСО у нас это заберут.)

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    что является "объектом электросетевого хозяйства"
    Согласно ст. 3 Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике»: "объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;"

    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    сейчас ЭСО утверждают, что они частные
    Вполне может быть, кто-то прикупил себе ВЛ.

    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    они частные и за них нужно кому-то сплатить деньги
    За что платить? За то, что они частные? Владелец этой линии имеет статус электросетевой организации? Выясните этот вопрос. ЭСО должна сама урегулировать все вопросы с частной сетью.

    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    все это у нас не может быть в частной собственности и ЭСО у нас это заберут
    Марина, "у нас" это у кого? Вы имеете в виду СНТ или какую-то другую организацию?

  8. #8
    Марина
    Гость
    Я имею в виду себя ка частное лицо (например, газовую трубу мы были вынуждены тянуть за свой счет и ,теперь остальные соседи спрашивают наше разрешение на врезку в эту трубу, без него им газ не подключают, впрочем еще никто из соседей так и не подключился... ) Так же можно было бы поступить и здесь... но нам отказали, и сказали, что возместить вложенные нами деньги мы все равно не сможем

  9. #9
    Марина
    Гость
    А договора с ЭСО у нас нет, на нашу заявку на тех присоединение ответили 15,03,2012г. что наш "объект находится на расстоянии более 300м от ближайшего объекта электросетевого хозяйства и тех. присоединение нашего объекта возможно осуществить по индивидуальному проекту" после этого в конце 2012г. нам дали тех. условия без номера и даты "для ознакомления" и пообещали, что весной2013 начнут и закончат ставить нам трансформатор и подключат наши дома..."ну в крайнем случае - летом..."
    А ранней весной соседям каким-то "чудом"( и они называют цену этого чуда) официально подключили городское электричество от дальнего трансформатора... напряжение в сети у них 160-180...

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    А договора с ЭСО у нас нет
    Не имеют права не заключать договор. Я уже писал об этом.

    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    возможно осуществить по индивидуальному проекту
    Какие молодцы! Есть вот такое разъяснение от ФСТ:
    "В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту. Критерии наличия технической возможности технологического присоединения определены п. 28 и абз. 2 п. 29 названных Правил. Также необходимо отметить, что в отношении заявителей — физических лиц, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, а также юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технологическое присоединение по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, мощность которых составляет до 100 кВТ включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) технологическое присоединение по индивидуальному проекту не осуществляется, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно. Следовательно, плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в отношении указанных выше лиц не взимается."

    Цитата Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
    напряжение в сети у них 160-180...
    Надо подать в суд за ненадлежащее качество услуг и всё. Они в таких случаях быстро изыскивают утерянные технические возможности.