Тема: Допускается ли так соединять розетки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли так соединять розетки?

    Подскажите, допускается ли такой электромонтаж? Розеточная линия от щитка заходит в глубокий подрозетник и разрывается там. Проводники L, N, и PE коммутируется скруткой (проваренной) с проводником на ответвление длиной 10-15 см к розетки, которая будет стоять в этом подрозетнике и на ответвление к другой розетки, которая находится в другом углу комнаты. В подрозетнике этой же розетки сделана такая же коммутация. И так до четырех розеток на группу провод раскинут в штробе на уровне розеток.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Проводники L, N, и PE коммутируется скруткой (проваренной) с проводником на ответвление длиной 10-15 см к розетки,
    L и N подключают к розетке, а на РЕ устанавливают Ваго и делают отдельное ответвление к зажиму РЕ на розетке. Ваго прячат в глубокий подрозетник. L и N можете шлейфовать, а вот РЕ должно быть отдельным ответвлением.
    ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И так до четырех розеток на группу провод раскинут в штробе на уровне розеток.
    Не вижу смысла такого монтажа.

  3. #3
    Elktrik
    Гость
    Всё нормально,сделано без нарушения ПУЭ.