    Как произвести замеры сопротивления заземления?

    Производственное здание 120х20 м, по периметру контур заземления. К контуру из здания выведены спуски заземляющих проводников 20 шт. Вокруг все заасфальтировано и забетонировано, и территория другого предприятия. Каким образом я могу произвести замеры сопротивления заземления? Только от двух очагов я могу дотянуть зонды до открытого грунта.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Только от двух очагов я могу дотянуть зонды до открытого грунта.
    Отключайте заземляющие проводники (20 штук) от конструкции контура заземления и проводите измерения сопротивления заземления с того места, с которого можете дотянуть проводники от зондов.

  3. #3
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Отключайте заземляющие проводники (20 штук) от конструкции контура заземления и проводите измерения сопротивления заземления с того места, с которого можете дотянуть проводники от зондов.
    Обязательно ли отключать ЗУ для проведения измерений? Дело в том что у нас в цеху ЗУ приварено к металлокаркасу, отключить его можно только обрезав.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Обязательно ли отключать ЗУ для проведения измерений?
    Обязательно!
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Дело в том что у нас в цеху ЗУ приварено к металлокаркасу, отключить его можно только обрезав.
    Заземляющий проводник должен подключаться к шине РЕ, а от неё уже прокладывают отдельные ответвления. ПУЭ, п. 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
    ПТЭЭП, глава 2.7
    ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
    2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.
    2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.
    Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
    Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок.
    2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
    2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
    2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
    При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
    Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
    2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет.
    Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта (кроме ВЛ в населенной местности - см. п.2.7.11), определяется решением технического руководителя Потребителя.
    2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя; для ВЛ в населенной местности вскрытие производится выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
    2.7.12. В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
    При вскрытии фунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.
    Результаты осмотров должны оформляться актами.
    2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
    измерение сопротивления заземляющего устройства;
    измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
    измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей;
    измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.
    Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а также выборочно у 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности.
    Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта).
    Результаты измерений оформляются протоколами.
    На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11.
    2.7.14. Измерения параметров заземляющих устройств – сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновение, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами - производится также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, при обнаружении разрушения или перекрытия изоляторов ВЛ электрической дугой.
    При необходимости должны приниматься меры по доведению параметров заземляющих устройств до нормативных.
    2.7.15. На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
    исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
    указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
    дату ввода в эксплуатацию;
    основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
    величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
    удельное сопротивление грунта;
    данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
    данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
    данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
    ведомость осмотров и выявленных дефектов;
    информация по устранению замечаний и дефектов.
    К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.
    2.7.16. Для проверки соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках должна проводиться проверка срабатывания защиты.
    2.7.17. После каждой перестановки электрооборудования и монтажа нового (в электроустановках до 1000 В) перед его включением необходимо проверить срабатывание защиты при коротком замыкании.
    2.7.18. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не допускается.
    2.7.19. При использовании в электроустановке устройств защитного отключения (далее - УЗО) должна осуществляться его проверка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3).

  5. #5
    enaliev2
    Гость
    Я бы проверил каждый из двадцати, пробурив (просверлив) асфальт.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от enaliev2 Посмотреть сообщение
    Я бы проверил каждый из двадцати, пробурив (просверлив) асфальт.
    Зачем бурить асфальт, когда контур выполнен единой конструкцией по периметру здания? Надо отключить заземляющие проводники от конструкции контура, можно это сделать в электроустановке, а подключить проводники зондов в доступном и удобном месте.

    enaliev2, объясните, для каких целей Вы собираетесь бурить асфальт?

  7. #7
    enaliev2
    Гость

    Печаль

    Извиняюсь, не вник в суть вопроса. Если проверить контур, то да, достаточно двух. Я же, подумал о целостности заземления каждой группы потребителей, из 20.