Тема: Можно ли установить сжимы "орехи"?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    Можно ли установить сжимы "орехи"?

    Добрый день!
    Разрешается ли использование "орехов" чтобы из одного кабеля "отвести" два?
    (нужно наростить два кабеля первый 4-х жильный - 10 квадратов алюминия, второй 4-х жильный - 16 квадратов меди,
    наращиваем одним алюминием на 25 квадратов и на конце его ставим по двойному ореху и разводим на два кабеля)
    второй "ореховский" вопрос - наростить 25 квадратов и 35 квадратов алюминия хватит ли одного ореха? или (для увеличения площади соприкосновения) поставить два подряд можно, делается так и если нет, то почему?
    Заранее спасибо за ответы!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Разрешается ли использование "орехов" чтобы из одного кабеля "отвести" два?
    Соединительные сжимы (орехи) предназначены для ответвления проводов и кабелей.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    (нужно наростить два кабеля первый 4-х жильный - 10 квадратов алюминия, второй 4-х жильный - 16 квадратов меди,
    наращиваем одним алюминием на 25 квадратов
    А какая расчётная нагрузка? Почему решили соединить два кабеля, а потом их разводить? Кто так решил? Почему не наращиваете: 4-х жильный 10 мм2 алюминия - кабелем 10 мм2 алюминия, и второй 4-х жильный 16 мм2 меди - кабелем сечением 16 мм2 по меди? Такие соединения выполняют при помощи соединительных муфт.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    наращиваем одним алюминием на 25 квадратов и на конце его ставим по двойному ореху и разводим на два кабеля)
    Бред полный.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    наростить 25 квадратов и 35 квадратов алюминия хватит ли одного ореха?
    Почему наращиваете большим сечением? Расчёты делали? Наращивание производят при помощи соединительных муфт, а ответвления от магистрали можно сделать при помощи соединительных сжимов типа "орех" У734М, хотя я не считаю такие соединения надёжными.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    сорри, видимо не корректно задал вопрос.
    поясню- в наличии есть кабель на 25квадратов, необходимость наростить два кабеля появилась, потому как щит переехал на новое место, вводного кабеля хватит, а вот проходящие придется "чикнуть" и наростить. для 16 квадратного куплю и поставлю 16 квадратную медь, а вот 10 квадратный алюминий, хочу наростить 25 квадратным алюминием, думаю плохо от этого не будет, так как нагрузка со временем стала только меньше, помещение поменяло свое назначение, и теперь нагрузка на нем минимальна, а кабель проложен очень давно. подсказали идею насчет сращивания с помощью гильз соответствующих диаметров и гидравлического пресса, взамен идеи с "орешками", как считаете ? ( или все же муфта?)

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    с помощью гильз соответствующих диаметров и гидравлического пресса, взамен идеи с "орешками", как считаете ? ( или все же муфта?
    В состав муфт как раз и входят гильзы и плюс комплект термоусаживаемых трубок. Гильзы могут быть обжимные, так и со срывными болтами.
    Так что, только МУФТА.

  5. #5
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    В состав муфт как раз и входят гильзы и плюс комплект термоусаживаемых трубок. Гильзы могут быть обжимные, так и со срывными болтами.
    Так что, только МУФТА.
    а можно ссылку на "муфту" ? плиз

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Ну, например, посмотрите муфты производства Tyco Electronics Raychem. Серия POLJ для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1 кВ.