Тема: Электроснабжение таунхаусов

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Электроснабжение таунхаусов

    Прошу поделиться знаниями или соображениями по теме. Поселок из таунхаусов (8-ми и 10-ти квартирные без подвала). Я планирую подключить по несколько домов шлейфом, т.е просчитать питающий кабель, далее поставить в торцах наружные шкафы для размещения электрооборудования данного дома-таунхауса. Вопросы такие: как запитывать отдельные квартиры? где организовать учет каждой квартиры? как быть с заземлением (общее или у каждой квартиры свое)? Может есть образец? Буду благодарна за участие!!!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Почему нет проекта электроснабжения посёлка? Кто занимается проектированием? Застройщик не знает, что такой проект необходим?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Я планирую подключить по несколько домов шлейфом
    Вы собираетесь щлейфовать РЕ-проводник? Опишите свою схему подключения щитов. Вы проектировщик? Может стоит спланировать подключение домов отдельной кабельной линией?
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    далее поставить в торцах наружные шкафы для размещения электрооборудования данного дома-таунхауса.
    А почему не додумались установить ВРУ на крыше дома? Может ознакомитесь с требованиями ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях.

    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    как запитывать отдельные квартиры?
    От ВРУ отдельной линией. У Вас есть другие предложения? Думаете шлейфонуть? Не получится.
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    где организовать учет каждой квартиры?
    Устанавливайте приборы учёта в квартирных щитах, там где будет проходить граница балансовой и эксплуатационной ответственности.
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    как быть с заземлением (общее или у каждой квартиры свое)?
    Открываем ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    P.S. Может ответите на ряд вопросов?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Почему нет проекта электроснабжения посёлка? Кто занимается проектированием? Застройщик не знает, что такой проект необходим?

  4. #4
    Электричка
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы собираетесь щлейфовать РЕ-проводник? Опишите свою схему подключения щитов. Вы проектировщик? Может стоит спланировать подключение домов отдельной кабельной линией?

    А почему не додумались установить ВРУ на крыше дома? Может ознакомитесь с требованиями ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях.


    От ВРУ отдельной линией. У Вас есть другие предложения? Думаете шлейфонуть? Не получится.

    Устанавливайте приборы учёта в квартирных щитах, там где будет проходить граница балансовой и эксплуатационной ответственности.

    Открываем ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    P.S. Может ответите на ряд вопросов?
    Именно и надо выполнить наружные сети. Схема подключения шкафов шлейфом, как это делается в коттеджной застройке:кабель зашел в шкаф и "грубо говоря" с верхних клемм вводного автомата пошел на следующий шкаф. Но в частных домах индивидуальное заземление, а здесь как быть? Ведь если однажды разделили РЕN, то далее 5-ти (3-х) проводка. А подключать каждый таун отдельно немыслимое количество кабелей получиться! Вот я и спрашиваю, какой выход? Схема ЩР при запитке шлейфом?

  5. #5
    Электричка
    Гость
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Именно и надо выполнить наружные сети. Схема подключения шкафов шлейфом, как это делается в коттеджной застройке:кабель зашел в шкаф и "грубо говоря" с верхних клемм вводного автомата пошел на следующий шкаф. Но в частных домах индивидуальное заземление, а здесь как быть? Ведь если однажды разделили РЕN, то далее 5-ти (3-х) проводка. А подключать каждый таун отдельно немыслимое количество кабелей получиться! Вот я и спрашиваю, какой выход? Схема ЩР при запитке шлейфом?
    Надо зайти в ЩР-запитать его и пойти к следующему ЩР, а в этом и последующих ЩР выполнить общее заземление и разойтись на 8-10 квартир 5-ти жильными кабелями, организовав учет в квартирных щитках. Я и хочу понять момент прохода РЕN-проводника шлейфом...

  6. #6
    Электричка
    Гость
    Примерно как-то так, может есть лучше подробнее...Таун шлейф.pdf

  7. #7
    Электричка
    Гость
    Взгляните, пожалуйста, я подправила. По поводу магистральной схемы, дело в том, что действительно эконом-класс-6-10 кВт на квартиру (220В), таким образом один таун на 10 кв=36 кВт, а их на будет около тридцати, в том числе малоэтажные жилые дома на 12-15 квартир по 4.5кВт на каждую. Все это в радиусе 200-400м от ТП. Поэтому и планирую подклюсить на один кабель несколько таунов....ответвл ЩР.pdf

  8. #8
    Электричка
    Гость
    И еще вопрос, если два ШР с учетами стоят совсем рядом, можно ли выполнить для них одно общее заземление (В ШР приходит 4-х жильный, отходящие через счетчик уже 5-ти жильные)????

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    Поэтому и планирую подклюсить на один кабель несколько таунов....ответвл ЩР.pdf
    Вы должны сделать ответвление от кабеля 4х70 на ЩР, а не шлейфование, как показано на схеме. ПУЭ, 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    если два ШР с учетами стоят совсем рядом, можно ли выполнить для них одно общее заземление
    На каждое здание должно быть выполнено своё повторное заземление. Смотрите ПУЭ, 7.1.87. и 1.7.82.

прочая информация