baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Разводка по щиту

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    Разводка по щиту

    Добрый! Разрешается-ли разводка счетчика и выход с него многопроволочным кабелем или обязательно надо разводить только монолитом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    Разрешается-ли разводка счетчика и выход с него многопроволочным кабелем или обязательно надо разводить только монолитом?
    Счётчик электроэнергии подключают моножильным проводником потому что, требуется обеспечить надёжное соединение. В счетчиках применяются винтовые зажимы, у которых при проворачивании винта по жиле происходит выдавливание и повреждение проводника.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения