Тема: Правомерно ли требование горэлектросетей перейти с СИП4х16 на одножильный проводник?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Правомерно ли требование горэлектросетей перейти с СИП4х16 на одножильный проводник?

    У меня есть пара вопросов, помогите разобраться. Вопрос первый. Правомерно ли требование горэлектросетей перейти с СИП4х16 на одножильный проводник и только после этого подключиться к автомату и счетчику? Ссылаются на ПУЭ. Есть ли там обязательное такое требование?
    И второй вопрос. Все бумаги на подключение, оплате различной, актов и прочего есть. Приехала вышка, подключили к сети. После этого пришли пломбировать, но не опломбировали, сказали, что вводной кабель не правильно заведен (см. первый вопрос).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Провод СИП является многожильным и не может обеспечить надёжное соединение при подключении напрямую к зажимам аппаратов защиты и к зажимам электрооборудования. Чтобы обеспечить надёжное соединение проводников, необходимо перейти на моножильный проводник, желательно на медный, так как сечение медного проводника будет меньше.