Тема: Разрешается ли установка выключателей в туалете возле каждой кабины?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Разрешается ли установка выключателей в туалете возле каждой кабины?

    Подскажите, пожалуйста, что обозначает аббревиатура на эл.щитах (4-2щфо, 4-2щфс, 4-2щао, 4-2щк)? И еще, разрешается ли установка выключателей в туалете возле каждой кабины, выключатели установлены в коридоре, тем более, свет отключается сразу во всех кабинах, не очень удобно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    4-2щфо
    ЩФО - щит освещения

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    4-2щфс
    ЩФС - щит силовой

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    4-2щао
    ЩАО - щит аварийного освещения

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    4-2щк
    ЩК - щит компьютерный или щит кондиционеров

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    разрешается ли установка выключателей в туалете возле каждой кабины
    Установка выключателей в санитарных помещениях запрещена, необходимо выносить выключатели за пределы таких помещений.
    ПУЭ-7, п. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
    В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.

  3. #3
    Stels
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    разрешается ли установка выключателей в туалете возле каждой кабины
    Установите датчики движения в каждую кабину. Человек открывает дверку и свет загорается, уходит-свет гаснет. Дорого, но окупится в течении 10 лет